  • 電纜橋架走向的問題

    1.配電箱AL11到配電箱AL21電纜一般怎么是采用橋架還是電線管(圖紙說水平干線橋架去AL照明箱的線路,除圖中注明外均采用橋架沿柱、沿墻明敷引入,橋架規格除圖中注明外均為:XQJ-P,150x75;)?如果是走橋架符合標準嗎?是不是有點不方便? 2.圖紙中有的一排柱子沒有橋架的圖標,有的有圖標,現場施工中應該有橋架嗎? 3.CAD截圖

    橋架走向

    敷設

    問題補充:系統圖要求 橋架敷設

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:平面圖要結合系統圖看,看系統圖是如何要求的,AL11到AL21布管較合適。