失意中的城市 2018-04-23 16:55:29 | 遼寧省 安裝 | 6377查看 3回答
電纜T接端子的問題!
我有倆個問題:1.電纜T接端子在橋架中如何安裝,是安裝在頂、底,還是有距地高度?2.電纜進出T接端子或T接箱的預留是多少?希望專家予以解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.電纜T接端子在橋架中如何安裝,是安裝在頂、底,還是有距地高度? 如果是T接端子,詳見附圖2.電纜進出T接端子或T接箱的預留是多少?希望專家予以解答 一般預留夠接線的長度就可以。T接端子處50cm T接箱處可以按半周長。
2018-04-23 17:11:11
-
一般是單獨設置T接線箱
2018-04-23 17:13:24
-
1、T接端子在橋架中如何安裝看設計說,一般同配電箱高;2、T接箱的預留是箱體半周長。
2022-07-17 21:20:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看