高慧敏 2015-06-09 09:34:03 | 陜西省 其他專業 | 2678查看 1回答
砂漿厚度調整問題
我是陜西省的,在定額第十章第三節天棚抹灰定額里有句說明:設計要求砂漿配合比和厚度不同時可以調整,這里的調整意思是換算嗎?還有這個厚度不同說的是砂漿的厚度嗎?關于這個厚度的調整能不能舉例給我說明一下,我是新手,麻煩各位前輩給我解答一下,萬分感謝了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計要求砂漿配合比和厚度不同時可以調整,這里的調整意思是換算嗎?還有這個厚度不同說的是砂漿的厚度嗎?關于這個厚度的調整能不能舉例給我說明一下?
你的理解是正確的,假如圖紙要求是M10水泥砂漿,而對于子目是M5水泥砂漿,那么在工料機內將砂漿替換為圖紙要求砂漿即可。
厚度調整不是換算,正常天棚抹灰子目自帶15mm厚,但圖紙很多時候會要求20甚至更多,在抹灰子目里有個砂漿厚度增減子目1mm,你正常套完抹灰后,再套取砂漿厚度增減子目。假如圖紙要求20mm厚,那么增減子目×系數,系數=(20-15)÷1=5
在定額編號后輸入“*5”就可以。
2015-06-09 12:10:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看