學無止境 2015-06-03 09:58:25 | 廣東省 其他專業 | 2642查看 4回答
板筋搭接長度
請問3級鋼筋10厘砼c40,三級抗震,它的搭接長度取多少個d呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問3級鋼筋10厘砼c40,三級抗震,它的搭接長度取多少個d呢?
三級抗震三級鋼筋最小錨固長度為30d,錨固修改系數為1.05,綁扎搭接按接頭率50時修改系數是1.4所以搭接長度為30*1.05*1.4=44d.如果按頭率25%時應為30*1.05*1.2=38d.
2015-06-03 10:55:09
-
按設計要求,或按圖集計算
2015-06-05 15:02:31
-
按照圖集101中的規定 計算搭接長度 就可以了
2015-06-03 10:06:37
-
按國標圖集計算搭接長度就行了,樓上已經說得很明白了。
2015-06-04 17:50:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看