山鷹 2015-05-29 20:42:18 | 浙江省 其他專業 | 863查看 3回答
現澆板裂縫
磚混結構一層樓面現澆板,開間3.6米,進深4.8米,底部鋼筋是四級螺紋8,間距180,負筋也是螺紋8的,長度是圈梁中心線1米,砼澆搗沒問題,商品砼也沒問題,砼澆搗時用薄膜覆蓋,第二天早上所有同開間板中間出現了貫穿性裂縫。請問這是什么原因引起的?改怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
混凝土坍落度太大,澆筑混凝土時應控制混凝土坍落度,混凝土坍落度應控制在160~200mm之間,混凝土澆筑進行二次收面后再覆蓋。
2015-05-31 21:36:01
-
澆筑時砼坍落度太大,砼收縮較大造成的.
2015-05-30 15:25:49
-
砼早期收縮大,風大,或者天熱,沒有即使養護,應該進行二次收面,
2015-05-31 22:50:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看