  • 防雷接地的疑問問題

    如圖一,圖中標有引下線處在距室外地坪+0.5m處設100x100x6預埋連接板,供測試接地電阻用,做法見99D501-1。想問下大家這句話里面提供的信息,我們要計算哪些項目呢?怎么計算,套取什么定額呢?謝謝大家的回答。圖二,我看了一個人套取了接地極一共9處。地極不是在土下面的嗎,這樣套取正確嗎。

    室外地坪

    地坪

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 防雷接地的疑問問題:如圖一,圖中標有引下線處在距室外地坪+0.5m處設100x100x6預埋連接板,供測試接地電阻用,做法見99D501-1。要計算一個端子箱及一個斷接卡子。圖二,我看了一個人套取了接地極一共9處。地極不一定是在土下面的,但是他這樣套取不正確。

    2015-05-27 07:59:28 

  • 你好:如圖一,圖中標有引下線處在距室外地坪+0.5m處設100x100x6預埋連接板,供測試接地電阻用,做法見99D501-1。想問下大家這句話里面提供的信息,我們要計算哪些項目呢?計算引下線斷接卡的制作安裝,和接地線敷設。怎么計算?按圖示的點數計算+0.5m處的斷接卡子的數量,套取引下線斷接卡的制作安裝定額,接地線按垂直和水平的距離計算接地線的長度,套戶內或戶外接地線的敷設子目(根據設計要求選擇)。

    圖二,我看了一個人套取了接地極一共9處。地極不是在土下面的嗎,這樣套取正確嗎?具體要看圖紙的設計,因為套的是接地極板,應該是在地下。但這個不是室外地坪+0.5m處設100x100x6預埋連接板,因為數量不同。

    2015-05-27 08:25:28 

  • 這個所說的預埋鋼板要套斷接卡子,示不能套接地極板。

    2015-05-27 07:27:04 