逝水無痕 2014-12-26 17:29:54 | 江蘇省 安裝 | 719查看 2回答
.電纜預留的疑問問題
圖一是江蘇2013新定額電纜的預留長度說明。現在在計算電纜的長度,有疑問。如圖一,序號7和序號8兩者有什么區別?什么時候是計算高加寬,什么時候是計算2M。低壓配電箱、集中電表箱以及照明配電箱是上面哪一種情況。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
盤下進線時預留2m,上部進線時預留按高+寬計算
2014-12-27 08:32:14
-
如圖一,序號7是指電纜進入控制屏、保護屏和模擬屏電纜預留長度,因為這類的屏的箱體尺寸屬于非標準尺寸,所以要按屏的(寬+高)考慮預留長度;序號8是指電纜進入高低壓柜、箱、盤預留長度,因為高低壓箱柜的箱體尺寸國家有標準尺寸,所以按標準柜體尺寸考慮2m預留長度就能滿足箱柜的接線。
屬于集中控制的屏、盤時是計算高加寬,屬于高低壓柜、箱時是計算2M。
低壓配電箱、集中電表箱以及照明配電箱是上面序號8的情況。
2014-12-26 21:03:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看