筑居人 2015-05-13 14:28:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2173查看 1回答
基礎連系梁錨固問題
廣聯達設置中基礎連系梁屬于非框架梁,是非抗震構件,錨固長度為la,但是圖紙引用的是11G101-3 P92頁的節點,節點中JLL在柱中的錨固長度是la(lae),下邊有注明括號中數據是用于抗震設計,請教各位同行們,在廣聯達中是否需要改JLL的設置為lae。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納抗震設計中也有非抗震構件。按照 La 計算錨固 長度即可。
2015-05-13 15:28:10