勿忘心安 2018-05-22 09:08:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1639查看 4回答
連系梁抗震等級問題
總說明里只有寫著框架結構抗震等級二級,那么在承臺連系梁的其他屬性中,那個抗震等級是二級抗震還是非抗震
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
二級
2018-05-22 09:11:07
-
你好:基礎連梁是非抗震構件。
2018-05-22 09:19:22
-
說明中已經明確這個結果為框架結構,且抗震等級為二級,在沒有特別說明的時候,整個主體抗震等級均為二級。因此承臺連系梁抗震等級遵從整體。
2018-05-22 09:19:39
-
你好:基礎聯系梁按非抗震的要求錨固
2018-05-22 09:26:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看