Brave 2015-05-06 14:31:47 | 北京市 安裝 | 4107查看 1回答
閥類接線適用情況
定額說明里面標明“十一、閥類接線適用于水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等接線。” 麻煩請教一下什么樣的需要套閥類接線,如果是跟控制模塊相連,請問還需要閥類接線嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
控制模塊的安裝,屬于電氣工程,模塊的接線內容含在模塊安裝的子目內。(與開關的接線含在開關安裝子目中;插座的接線含在插座安裝的子目中;燈具的接線含在燈具安裝的子目中;是一樣的)
水流指示器、電磁閥、電動閥、防火閥、報警閥、衛生間排風扇等安裝,不屬于電氣工程,所以它們的接線要另行計算,執行《閥類接線》定額子目。
2015-05-06 15:15:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看