閥類接線
您好 向您請教一下,北京12定額,對于水表,熱量表還有智能鎖閉調節閥這些,需要對其進行閥類接線么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好 向您請教一下,北京12定額,對于水表,熱量表還有智能鎖閉調節閥這些,需要對其進行閥類接線么?答:需要用電的閥門,才能套用《閥類接線》子目,例如電動閥、電磁閥、電動調節閥。其實很簡單,電氣施工圖上有的閥門(有電氣管線通往閥門的),都需要電氣接線,例如防火閥、信號閥、水流指示器、報警閥。水表、熱量表不需要電氣接線,不能套用《閥類接線》子目。
2018-05-29 10:55:38
-
你好,誰接線 給誰這個閥類接線的費用
2018-05-29 09:35:33
-
附圖,水表,熱量表不適用
2018-05-29 09:36:23
-
閥類,通風的防火閥,水專業的信號閥,水流指示器,才需要消防接線,其他不需要
2018-05-29 09:39:43
-
對于遠傳水表,智能熱量表還有智能鎖閉調節閥這些有需要接線的儀表,是需要對其進行閥類接線的。
2018-05-29 10:01:01