逝水無痕 2014-12-15 11:01:02 | 江蘇省 安裝 | 841查看 1回答
關于防雷接地的疑問
如圖一所示,2013江蘇安裝定額說,接地母線、接地終線、避雷線敷設,都要計算3.9%的附加長度。計算主材費用的時候還要加上損耗率。想問下大家這個接地終線是指什么呢。圖二防雷接地下面的子目,9.2 、9.3、9.4、9.5、9.6等子目,哪些需要計算附加長度和損耗率呢。謝謝大家的回答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
避雷線一般用在屋頂,一般選用圓鋼較多,接地線一般用在基礎層,選用扁鋼較多,基礎周邊敷設,定額規則是圖是工程量乘以3.9%的附加長度
2014-12-15 11:10:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看