逝水無痕 2015-05-23 18:47:17 | 江蘇省 安裝 | 1303查看 4回答
關于防雷接地的疑問
如圖一 預埋鋼板100*100*8室外地表下0.5M。但是圖三在設計說明里面又說是引下線。所有外墻引下線在室外地面下0.5M處,預埋100*100*8等電位聯結,并由等電位聯結板上引出-25*4熱鍍鋅扁鋼,伸出室外1.5M,埋深1.0M。問題1,這個100*100*8是什么呢?怎么算呢?套取什么定額?問題2,這個-25*4熱鍍鋅扁鋼是什么呢?接地母線?是室外接地母線還是室內接地母線呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1,這個100*100*8是接地板,一般由土建預埋并按土建套預埋鐵件定額計算。
問題2,這個-25*4熱鍍鋅扁鋼是接地母線,是按室外接地母線計算并套價。
搜索
復制
2015-05-23 20:25:51
-
圖一 預埋鋼板100*100*8室外地表下0.5M與圖三在設計說明里面又說是引下線。所有外墻引下線在室外地面下0.5M處,預埋100*100*8等電位聯結,是一個構件。等電位聯結板上引出-25*4熱鍍鋅扁鋼,伸出室外1.5M,埋深1.0M。這個100*100*8是接地鋼板,套用“接地極板 鋼板”定額子目。這個-25*4熱鍍鋅扁鋼是接地母線,是室外接地母線不是室內接地母線,與室外接地極連接。
2015-05-23 20:22:43
-
100*100*8是預埋鋼板100*100MM,8MM厚的鋼板,做接地極用。-25*4是25MM寬、4MM厚的帶鋼,做室外接地母線用。
2015-05-24 05:27:42
-
問題1,這個100*100*8是接地鋼板 套定額:接地極板制作安裝接地極板(塊)鋼板。問題2,是接地母線,套室外接地母線。
搜索
復制
2015-05-23 22:16:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看