-
15677357492 2015-04-02 14:33:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2170查看 3回答
請問圖1的基礎梁的原位標注怎么設置,圖2的上翻梁怎么處理
請問各位,【圖1】,此處的基礎梁下部有一根通長筋,但是對基礎梁進行標注的時候沒法 輸上這根通長鋼筋,該怎么處理?除了等計算完修改計算結果還能怎么處理?方便的話麻煩老師幫忙截圖 【圖2】,此處的上翻梁怎么處理?紅色框?yàn)榭蚣芰海G色框為上泛?qǐng)問綠色的上翻梁改用圈梁還是梁構件畫?上翻梁插入框架梁的鋼筋該怎么布置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問各位,【圖1】,此處的基礎梁下部有一根通長筋,但是對基礎梁進行標注的時候沒法 輸上這根通長鋼筋,該怎么處理?除了等計算完修改計算結果還能怎么處理?方便的話麻煩老師幫忙截圖 【圖2】,此處的上翻梁怎么處理?紅色框?yàn)榭蚣芰海G色框為上泛?qǐng)問綠色的上翻梁改用圈梁還是梁構件畫?上翻梁插入框架梁的鋼筋該怎么布置
答:》》》》一、按下輸入,沒有不妥的地方。二、用圈梁畫,箍筋清空后,在其它箍筋中輸U(kuò)型箍筋。
2015-04-02 14:56:28
-
基礎梁原位標注輸入左右支座筋外,輸入下部跨中筋5C25,這樣就與支座筋通長連接計算了。
(基礎梁的支座筋是在底部的)
2015-04-02 14:50:40
-
那個基礎梁的下部通長筋要在集中標注里設置,也就是說在屬性里定義的時候下部筋輸入5C25就行了,下面的上翻梁用圈梁定義布置可以的,那個插筋在其它鋼筋里輸入。
2015-04-02 15:08:49
-
鋼筋CAD梁的圖紙X,Y方向的鋼筋標注是分兩張圖來表示的,這種情況應該怎么處理來識別梁的標注?
鋼筋CAD梁的圖紙X,Y方向的鋼筋標注是分兩張圖來表示的,這種情況應該怎么處理來識別梁的標注?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看