slfqqqqq 2015-03-19 10:36:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3646查看 4回答
廣聯達鋼筋軟件砌體通長筋問題
軟件在算砌體通長筋時,會不會和拉結筋一樣,自動算伸入框架柱的長度,如果這樣的話,那么這段長度怎么設置?求高手解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌體通長筋不計算與框架柱聯結的部分,更不會計算伸入柱內的部分。所以,砌體加筋還是要計算的。
2015-03-19 10:40:53
-
兩者的本質是一樣的,都是連接主體框架和二次結構的整體性
砌體加筋:根據抗震要求設置的在墻體與柱子的連接處伸入砌體一定長度(一般1000mm)的砌體拉筋,這個是在設防烈度是6°以下的時候設置的
砌體通長筋:沿墻體長度通長設置的拉筋;當設防烈度超過6°的時候,砌體加筋就設置成砌體通長筋
所以砌體通長筋在柱子里面的預留同砌體加筋的
2015-03-19 10:41:23
-
4、砌體通長筋:砌體墻上的通長加筋。輸入格式:排數+級別+直徑+@+間距,例如:2A8@200。
5、橫向短筋:橫向短筋:砌體墻上的垂直墻面的短筋,類似于剪力墻上的拉筋。輸入格式:級別+直徑+@+間距或根數+級別+直徑,例如:A8@200或4B20。
6、砌體墻類別:軟件提供三種類別,填充墻、承重墻、框架間填充墻。填充墻:不為板的支座,可與剪力墻重疊繪制,可用于剪力墻上施工洞的繪制,且作為連梁智能布置的對象。
框架間填充墻:不為板的支座,不能與剪力墻重疊繪制,且不作為連梁智能布置的對象。
承重墻:可作為承重構件繪制,可作為板的支座;
優化后,718之前的工程,自動升級到框架間填充墻;718版工程,自動升級到填充墻。
與圖形互導:填充墻對應GCL2008中的填充墻。
2015-03-19 10:46:54
-
你好:通長的砌體加強筋圖紙中是這樣要求的,先在結構主體的構件內預留一下,砌墻時與通長的砌體加筋形成搭接。在軟件里就要把搭接的長度加的錨固里,可以這樣處理一下。
2015-03-19 10:43:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看