天天天藍 2014-03-26 14:18:00 | 陜西省 安裝算量GQI | 1553查看 7回答
應急回路都是三根線嗎
EN1應急照明回路系統圖是 BV-3*2.5mm2 那平面圖上(除3根標注外)未標注的應該按幾根算
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
未標注的按3根考慮,但是與開關連接的按照實際發生考慮,如單開按2根,雙聯開關按3根計算,以此類推
2014-03-26 14:20:35
-
平面圖按2根計算,系統圖標注3*2.5,需要將平面圖中統統加1根接地線(燈具到開關的管內不加接地線),以免少算電線。
同時,問一下設計,讓設計說明平面圖與系統圖矛盾的地方怎么解決。
2014-03-26 15:33:30
-
你仔細找一找,在平面圖的底下應該有說明,未標注的線按照幾根算。如果沒有的話,那就按3根算!
2014-03-26 14:21:36
-
EN1應急照明回路系統圖是 BV-3*2.5mm2 那平面圖上(除3根標注外)未標注的應該按幾根算
看下圖紙說明中,未標注的線路是幾根就應該是幾根。
2014-03-26 14:27:20
-
沒有標注根數的是2根線。
2014-03-26 14:19:57
-
三根線,一根火(相)線,一根零線,一根地線
2014-03-26 14:29:56
-
沒有標注的一般是到開關的,到開關的線根數確定原則:單開按2根,雙聯開關按3根,3聯4根。
2014-03-26 15:07:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看