  • 關于事故照明和疏散照明

    系統圖上說事故照明(4根線 帶蓄電功能)和疏散照明(3根線 安全指示燈、疏散指示燈)時分開的回路。但是平面圖上畫的事故照明和疏散照明是連在一起的,關鍵是管里面的線還不一樣。 現在不知道計算管線的時候該怎樣計算 在此向各位大俠求救 謝謝了!~
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    事故照明和疏散照明是連在一起的,應該是3根線,事故照明是4根線,要增加1根充電用線(單獨增加1根線管) 2根火線當然可以共管啊,如三聯單控就是四根火線共管的

    2010-07-22 10:45:23 

  • 敷設線路一致管徑合適時兩個回路的兩根火線可以共用一根穿線管

    2010-07-22 22:55:28 

  • 你向設計咨詢一下。

    2010-07-23 09:19:24 

  • 我認為平面圖和系統圖不一致,應該按系統計算!按兩個回路算一個事故照明一個是疏散照明.分別在平面圖上量取線路。