珠峰 2015-02-07 22:57:27 | 四川省 安裝 | 2062查看 5回答
電氣安裝-線管-刨溝槽
安裝定額中電氣線管安裝是否包含刨墻面溝槽?如包含怎又有這一項?如另算,在軟件中怎算?謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝定額中電氣線管安裝有的定額包含刨墻面溝槽,如山東省的剛性阻燃管定額包含刨墻面溝槽,此定額只要是后砌墻,無論是在墻內敷設或頂板內敷設,都套此定額。軟件目前沒有這個能計算刨墻面溝槽的功能,只能手工計算。因為大部分立管都是自動生成的。
2015-02-08 07:02:28
-
各地定額不同,你最好查一下工作內容,有些地區的定額是是包含的,部分定額不包含,最好以當地的為準
2015-02-08 16:50:58
-
安裝定額中電氣線管安裝不包含刨墻面溝槽,在軟件套修繕定額墻面刨補溝槽定額子目。
2015-02-07 23:08:13
-
安裝定額中電氣線管安裝是否包含刨墻面溝槽?如包含怎又有這一項?如另算,在軟件中怎算?
安裝定額中電氣線管安裝不包含刨墻面溝槽,需單獨計算此項,在軟件中單構件中輸入或直接手算.
2015-02-08 08:02:25
-
敷設管道是不含剔槽的,但是這個剔槽是不能隨便要的,如果是配合土建預埋是不能計取的,變更管道或單獨安裝工程、修繕改造工程是可以計取的。軟件里一般就是暗敷立管的數量。
2015-02-08 09:36:27