27****@qq.com 2015-02-01 15:41:11 | 湖北省 安裝 | 600查看 7回答
電氣調試的問題
在自動報警調試里面,定額里面的調試到底該不該記取啊,因為像煙感,報警器等都是出廠前都調試好了的,還有送配電系統調試也是一樣的,配電箱在出廠前就已經調試好了的
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱、煙感設備這都不需要考慮調試,可以理解為都是成品,合格后出場,因此一般考慮整體系統調試即可
2015-02-01 16:17:03
-
必須要計算系統調試,那個是整個系統的聯動調試,必須計取。
2015-02-01 15:48:02
-
你好:這里的調試是對整個系統安裝完后的調試,不是本體的調試,本體調試如同你所說出廠前已經調試好的都是合格成品。系統調試包括了這些器具、設備及線路的調試,如煙感現在都是有地址的,那就是對這點進行調試、確認,保證各個點準確無誤。
2015-02-01 16:51:06
-
這里說的調試不是產品的性能調試,而是安裝接線后的回路調試呀。
一定要計算的。
2015-02-01 15:44:09
-
在自動報警調試里面,定額里面的調試是應該要記取的,它是要考慮系統整體調試的,像煙感,報警器等都是出廠前都調試好了的,還有送配電系統調試也是一樣的,配電箱在出廠前就已經調試好了的,這是合格產成品是不需要再調試的。
2015-02-01 16:51:57
-
你說的是單個設備自身性能的調試,計取的整個線路回路或系統的運行狀態的調試,不一個概念。
2015-02-01 18:21:03
-
這里應該是對自動報警系統的整體調試,比如:
1,煙感報警,主機是否收到信號,地址顯示是否正確;
2,聯動功能是否正常,如強切是否能切斷電源;
3,風閥打開風機是否能聯動啟動;
4,遠程直接啟泵、啟動風機是否能行等等。。
要單獨計取的。
2015-02-02 15:02:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看