27****@qq.com 2015-02-02 09:23:12 | 湖北省 安裝 | 1272查看 2回答
自動報警調試的問題
在下面截圖里面需要計算調試的點數有哪些啊問題補充:先有一個隔離模塊,后面跟著各個報警器件,帶地址的煙感,還有模塊連著配電箱和風口和防火閥和電控鎖,像這3種不屬于消防的東西雖然連著模塊,需不需要計算調試,還有一個模塊連著防火閥,如果計算一個調試的話,定額里面有“防火控制系統裝置調試”,是否計算重復了啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個隔離模塊,后面跟著各個報警器件,帶地址的煙感,還有模塊連著配電箱和風口和防火閥和電控鎖,像這3種不屬于消防的東西雖然連著模塊,需要計算調試。有一個模塊連著防火閥,如果計算一個調試的話,定額里面有“防火控制系統裝置調試”,沒有計算重復了。
2015-02-03 06:46:28
-
先有一個隔離模塊,后面跟著各個報警器件,帶地址的煙感,還有模塊連著配電箱和風口和防火閥和電控鎖,像這3種不屬于消防的東西雖然連著模塊,需不需要計算調試,還有一個模塊連著防火閥,如果計算一個調試的話,定額里面有“防火控制系統裝置調試”,是否計算重復了啊
1,需要調試的;不然不知道模塊與設備的控制是否正常的;
2,防火控制系統裝置調試:是指集中控制裝置或區域控制裝置的。不重復的。
2015-02-02 09:41:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看