忽然之間 2015-01-18 17:49:10 | 湖北省 其他專業 | 2695查看 4回答
GGJ2013柱在獨立基礎內的插筋的箍筋怎么沒考慮小箍筋和拉筋
如題,為什么軟件只考慮的大箍筋而沒有考慮小箍筋和拉筋,假如考慮了怎么設置。謝謝各位
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖集要求柱在基礎內的箍筋是非符合箍筋 如果是符合箍筋,需要在計算設置里修改,如下圖,將紅線部分改為否軟件就計算符合箍筋了
2015-01-18 17:58:49
-
為什么軟件只考慮的大箍筋而沒有考慮小箍筋和拉筋,假如考慮了怎么設置。
軟件是按標準圖集中的做法,一般沒有特殊要求時,柱插筋在基礎內的箍筋要求間距不大于500,最少不少于兩道箍筋非復合箍,(只設外箍即可.)軟件是按此做法作為默認的插筋在基礎內的做法,如果要考慮只需把軟件中只考慮外箍改為否即可.
2015-01-18 19:30:24
-
柱在基礎內的箍筋,是圖集的要求,如果設計有內箍或拉筋時,就可以在柱的其它鋼筋中編輯,也可以在基礎內的其它鋼筋中編輯。
2015-01-18 17:55:16
-
基礎構件中,平法規則也是只計算大箍筋。如果你需要計算小箍筋可以單獨計算。
2015-01-18 17:56:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看