-
hlhzl003 2011-02-28 15:58:08 | 湖北省 其他專業 | 1254查看 5回答
基礎層層高1.5米,基礎層獨立柱箍筋根數我的軟件怎么箍筋只算了2根?
基礎層層高1.5米,基礎層獨立柱箍筋根數我的軟件怎么箍筋只算了2根?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在基礎層的柱子,2根箍筋是計算的柱子伸入獨立基礎里的2根箍筋,其余的鋼筋,是在首層點到柱子里,查看。首層的柱子箍筋計算的范圍是,從獨立基礎頂面到首層板底這個范圍里的柱箍筋 借用:湖北廣聯達服務
2011-07-28 23:13:29
-
你的間距是否輸入錯誤?
2011-02-28 16:00:20
-
基礎層柱箍筋只有兩根,是因為軟件計算的是柱插筋在基礎內的箍筋,出基礎的柱鋼筋是和一層柱構件同時計算的。所以當一層柱構件畫完后軟件才從基礎崁固位置到一層柱同時計算。
2011-02-28 16:17:22
-
你好,基礎層柱子的箍筋只計算基礎錨固區內的2個外箍(計算設置中的默認設置,設計要求不同時可修改),其余箍筋并入上層計算,你查看下上層同一位置的柱子箍筋根數的計算式即能看出來
2011-02-28 16:23:44
-
基礎層獨立柱箍筋計算基礎錨固區內的根數時軟件中的箍筋數量默認為2根,所以只算了2根,如果計算設置中的默認設置與設計要求不同時可進行修改(請見圖示)
2011-03-04 12:47:29
-
某基礎梁凈跨2800,箍筋間距為A8-200,箍筋根數為3+3+12=18根,實際施工時或通常做法為2800/200+1=15根 請問軟件如何考慮的,根據何規范
-
在基礎層畫上暗柱(底標高-6.7M),匯總計算只算
在基礎層畫上暗柱(底標高-6.7M),匯總計算只算了縱筋6B18,每根只算了基礎插筋的量,以上的量就沒有計算,見下圖,請問怎么處理?
-
柱上面的箍筋是怎么設的啊?B邊是圖紙是縱向的根數,H是圖紙上橫向的根數嗎?但是我那樣設的跟我軟件圖上箍筋形狀有點不一樣.請高手指點一二!
-
計算的基礎層,層高1.8M,箍筋圓8的一級鋼間距100,但是軟件計算的只有2個箍筋。不知道問題出在哪,請求幫助!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看