493871147@qq.com 2015-01-16 16:11:01 | 廣東省 其他專業 | 2639查看 4回答
承臺兩邊鋼筋的保護層厚度
你好,請問圖紙中總說明說的是直接與土體澆筑的構件,混凝土的保護層厚度不小于70cm,這是不是說明承臺兩邊鋼筋的保護層厚度是70cm
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:當不支模板或磚胎膜時,應增加到保護為每側70mm。你的70cm可能有誤。
2015-01-16 17:45:16
-
地下工程沒有墊層的混凝土構件保護層為70mm,
保護層與支模板無關系,支模板與挖土寬度有關。
2015-01-18 00:18:59
-
那如果是支模板和磚胎膜的情況下呢,保護層的厚度是多少
——:一般基礎的保護層厚度是40mm的
2015-01-19 15:17:57
-
地下工程沒有墊層的混凝土構件保護層為70mm,也就是說承臺下部如沒有墊層應該用70來計算,上部應該仍用40來計算,在軟件輸入是可以取均值55來輸入,算出來的鋼筋長度應該是正確的。
2015-01-19 08:53:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看