自信的生命 2015-01-09 08:54:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5978查看 3回答
窗戶邊混凝土邊框用構造柱定義,那構造柱的高應定義多少
如下圖要求,四周設混凝土邊框。那我上邊有過梁就不設了唄?兩邊用構造柱嗎?構造柱的高是按層高還是正好是窗戶的高度呢?下邊的邊框是不是定義成窗戶壓頂呢?壓頂每邊伸入墻內多少呢?先謝謝師傅們幫我解答問題補充:說明中還有墻長大于5米時加構造柱,那我AB軸墻長大于5米,但是我已經在AB軸之間的窗戶處加構造柱了(即混凝土邊框),那我還用再加構造柱嗎? 看回答有說圖集有的,我怎么沒找著呢在哪本圖集有?能具體說一下嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、洞口四周設置混凝土邊框,上方有過梁那么上方就不用設置了。兩側用構造柱設置,即抱框柱。 2、構造柱的高度還有配筋和布置位置,你可以詳細查看結構設計說明,會有詳細要求。如果沒有詳細要求,構造柱標高到過梁頂。 3、下邊也可以用壓頂。壓頂到抱框柱截止
2015-01-09 10:50:58
-
你的理解完全正確,可以這樣設置
2015-01-09 10:18:30
-
四周設混凝土邊框。上邊有過梁就不設了,兩邊用構造柱,構造柱高度上面到過梁,下面到窗臺壓頂。
壓頂每邊伸入墻內的長度按設計要求,設計沒有要求按軟件默認即可。2015-01-09 10:52:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看