ry****@163.com 2014-12-31 02:07:12 | 四川省 其他專業 | 2200查看 3回答
砌體墻拉筋
“磚墻和混凝土砌塊墻體與柱之間均須每隔400mm配置2a6拉筋,拉結長度為沿墻全長貫通拉筋錨入柱或砼墻內200。”這句我理解為砌體墻沿豎向每400mm設拉筋,因為砌體墻會和很多框架柱和構造柱連接,而且長度全長貫通,所以意思就是所有砌體墻都要全部設置拉筋嗎?請大神幫忙解答一下。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你理解的正確,是沿墻全部貫通
2014-12-31 08:22:32
-
已采納
是的,你的理解是正確的
砌體墻沿豎向每400mm設拉筋,因為砌體墻會和很多框架柱和構造柱連接,而且長度全長貫通,所以意思就是所有砌體墻都要全部設置拉筋
2014-12-31 05:41:54
-
已采納
就是你理解的那樣,鋼筋直接在砌體墻的拉結筋里設置即可2a6@400
2015-01-02 23:36:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看