心靈⊙大風暴 2014-12-30 13:56:13 | 重慶市 安裝算量GQI | 2004查看 3回答
插座立管計算
1.如圖廚房插座為回路N5:插座B距地1.4m、插座C距地1.5m、插座P距地2.3m,管線沿頂敷設,爭議是從頂板下翻至各插座是單管配線還是雙管配線(下翻后再上翻至下一插座)? 2.最好是能例舉相關規范或施工要求,有理有據;3.一般插座也是相同的問題問題補充:審計的不給算兩根,我需要理由說服他,有根據嗎?懇求回答,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納二種布線方式都對的,要用哪一種要看管線插座是明暗裝等情況,上返下返是俗稱雙器做法,水平線增加分線盆者為單器做法管線明裝時用單器做法,管線暗裝時用雙器做法,單器做法有生接頭,不美觀又易出問題但線管量少,雙器做法安全保證且外觀好,但費線管。
2014-12-30 15:42:32
-
回復;這兩種情況再實際工程中都有,結算時只能按現場實際,沒有什么具體明文規定,都是地方性做法,我們地區全部是單立管加過線盒,也就是你示意的第二種做法。
2014-12-31 08:36:48
-
這個就要根據現場的做法,現場拆開后就一目了然了
2014-12-30 15:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看