-
露露 2014-12-28 18:24:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2692查看 2回答
剪力墻插筋伸入基礎底按隔一根插至基礎底設置,應如何在計算設置中設置?
剪力墻插筋伸入基礎底按隔一根插至基礎底設置,應如何在計算設置中設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻插筋伸入基礎底按隔一根插至基礎底設置,應如何在計算設置中設置?
剪力墻插筋伸入基礎底按隔一根插至基礎底的設置,可以把基礎中插筋中內側和外側鋼筋在計算設置中外側到基礎底,內側不到底的方法 來處理,還可以按全部到底,在匯總計算后,在編輯鋼筋中把豎向鋼筋根數一半修改為不到底的長度來處理再鎖定.
2014-12-28 19:14:44
-
你好:目前最好的方法是定義一根雙倍間距的豎筋,在其它鋼筋里再定義不到底部的豎筋(長度可以自己按圖紙要求計算后定義)。這樣才可以一次性處理好。如豎筋間距為200時,定義一種豎筋間距按400,在其它鋼筋里定義的豎筋間距也按照400就行。
2014-12-28 18:45:54
-
在處理基礎剪力墻時,工程圖紙中要求計算基礎插筋時是從基礎頂開始計算一個錨固值,不是按04G101-3計算到基礎底加彎折,這種情況在GGJ10.0軟件中如何解決?
在處理基礎剪力墻時,工程圖紙中要求計算基礎插筋時是從基礎頂開始計算一個錨固值,不是按04G101-3計算到基礎底加彎折,這種情況在GGJ10.0軟件中如何解決?
-
請問剪力墻的插筋和縱筋錨固分別在軟件中的什么地方設置?基礎中設置插筋,樓層設置縱筋錨固?這個要從軟件中的計算設置或者節點設置的什么地方修改?
-
請問剪力墻的插筋和縱筋錨固分別在軟件中的什么地方設置?基礎中設置插筋,樓層設置縱筋錨固?這個要從軟件中的計算設置或者節點設置的什么地方修改?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看