樓層設置對鋼筋錨固的影響
這個一個剪力墻地坑,300厚筏板基礎,基礎頂標高-1.5m,剪力墻頂標高1.5m。墻身設置了柱子,在這里我是按端柱定義的,柱子頂標高同剪力墻。在樓層設置的時候我定義了1.8高的基礎層和1.5m高的首層,但是在構件定義的時候我直接將柱子底標標高定義為-1.8,頂標高定義為1.5,只在基礎層點畫。在匯總計算后,查看柱子鋼筋量發現了計算公式里面有一個數據不知道出處,就是【計算錨固200】。不知道這個錨固從何而來,望各位老師指點。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以對照編輯鋼筋的信息查看,這200可能是柱端頂部的彎錨200
2015-12-07 10:00:14
-
2015-12-06 17:22:42
-
由于繪制的是端柱,所以端柱的頂部錨固應該為lae
又因為鋼筋錨固值太小,小于200,但是圖集要求最小錨固長度不得小于200,因此軟件取200
2015-12-10 14:21:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看