朱梓鳴 2014-12-19 08:53:43 | 北京市 安裝算量GQI | 2381查看 3回答
導線根數問題
問題1:系統圖標著AEL1-BV-4*2.5 回路中部分CAD線標有4、5、6的標識,但從配電箱剛開始出來那幾段沒標根數,那么,從配電箱出來的這幾段線是按3根計算還是按系統圖4根計算?? 問題二:照明回路中導線不是需要3根(1火、1零、1接地)就能滿足電路需求嗎,配電箱又不是開關,干嘛回路要標明BV4*2.5???BV3*2.5不可以嗎??? 標BV4*2.5是不是說從配電箱出線就是4根導線????求高手指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:AEL1是應急照明配電箱系統圖標注的是4根線,從配電箱出來要按4根線計算,其它無標注的地方也同樣按照4根線計算。因為是應急照明有一根強制點亮線或是充電線,其它3根就是火線,零線,接地線了 。
2014-12-19 10:02:46
-
問題1:系統圖標著AEL1-BV-4*2.5 回路中部分CAD線標有4、5、6的標識,但從配電箱剛開始出來那幾段沒標根數,那么,從配電箱出來的這幾段線是按3根計算還是按系統圖4根計算??
答:此應急照明線路由于燈具不帶蓄電池,所以必須要4根電線,AEL1-BV-4*2.5(火線、零線、接地線、應急火線),沒有標注的,按系統圖根數4根計算。
問題二:照明回路中導線不是需要3根(1火、1零、1接地)就能滿足電路需求嗎,配電箱又不是開關,干嘛回路要標明BV4*2.5???BV3*2.5不可以嗎??? 標BV4*2.5是不是說從配電箱出線就是4根導線????求高手指教
答:正常線路3根線,即可。但此線路是應急照明線路(帶E字),增加1根應急火線,當正?;鹁€停電時,應急照明燈具就不亮,但將雙控開關搬向應急火線(有電),應急照明燈具(得到電)就會亮了。
2014-12-19 10:47:46
-
問題一:按照4根計算,在圖紙中,未注明根數的線路都按照系統圖說明中來。
問題二:這個根據設計要求來,設計要就幾根就幾根,作用再設計說明里應該有
2014-12-19 11:04:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看