小清新 2014-12-13 13:58:08 | 河北省 安裝 | 695查看 4回答
避雷接地裝置問題請教!求大俠指教!
請問在接地裝置中,進出建筑物的金屬管道,屬于接地跨接線嗎? 是套2-732 接地跨接線,還是套等電位末端金屬管道抱箍聯結呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在接地裝置中,進出建筑物的金屬管道,屬于接地跨接線, 是套2-732 接地跨接線。
2014-12-13 15:21:27
-
接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。
你說的這個不應該屬于跨接,一般是進戶金屬管道 有穿線的一種,還有就是導電用途。這兩種都不屬于跨接
2014-12-14 08:25:07
-
如果做抱箍的話套等電位末端金屬管道抱箍聯結,不屬于接地跨界范疇。
2014-12-13 19:21:30
-
進出建筑物的金屬管道一般都要接地,要焊鍍鋅扁鐵或元鋼連接到接地網(極),這是戶外接地母線以長度計。如果設計不焊而是用抱箍則再套你說的子目。
2014-12-13 18:37:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看