笑笑 2014-11-27 13:06:53 | 重慶市 安裝 | 2660查看 4回答
電纜井的預留問題?
我粉色標的N4回路 YJV3*4到電纜井然后N4回路又分了兩個YJV3*2.5 這樣應該怎么預留電井里面的啊?問題補充:預留多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜井的每條電纜都要分別考慮預留。
2014-11-27 13:15:01
-
已采納你好:這是電纜的T接應該設電纜T接箱或穿刺線夾。按照電纜T接箱或穿刺線夾的安裝高度再加上電纜頭的預留1.5米即可。
2014-11-27 14:44:27
-
已采納各條電纜計算各條電纜的預留。
2014-11-27 15:55:06
-
已采納
1,電纜井按計算規則沒有預留。
2,電纜頭做中間頭有各2米的預留,做中間頭的地方必須做電纜井。
2014-11-27 16:42:06