天要下雨 2019-06-11 09:22:56 | 重慶市 安裝 | 2565查看 2回答
13清單電纜預留長度計算的問題!
1、室內電纜穿KBG50線管以及電纜過橋架是否都需要計算“電纜敷設馳度、波形灣度、交叉”預留長度
2、電力電纜終端頭的預留長度為1.5m,是指2個終端頭的預留長度各1.5m還是總共1.5m?
3、電纜中間接頭盒的預留長度為兩端各留2.0m,這里的中間接頭盒是指中間接頭嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
清單的電纜長度是凈量,你說的是定額量
2019-06-11 09:25:00
-
1、13清單彎曲系數是需要計的,08的不用
2、在箱外接線的時候電纜頭是預留的,在箱內接線的時候是只算箱子的高+寬的
3、這個接頭盒可以簡單的理解為中間頭
2019-06-11 09:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看