消防自動報警系統在住宅標準層電梯前室中,消防啟泵線、電話線,信號線、電源線是單獨穿管還是可以合并穿管
要是可以合并穿管的話,那些線路可以合并到一起
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防啟泵線、電話線,信號線、電源線是單獨穿管還是可以合并穿管以施工圖設計的穿線管穿線根數確定,施工圖不明確的情況下應該詢問設計單位出具書面技術核定單確定;不能由施工人員自行確定,施工人員自行確定的穿線方式在沒有設計單位確認的情況下不能作為計算依據。消防自動報警電源線的24V以下的直流電源,設計有與信號線在檐高穿線管穿線的。消防啟泵線、電話線一般設計是各自一根線管。
2014-11-22 16:47:17
-
消防自動報警系統在住宅標準層電梯前室中,消防啟泵線、電話線,信號線可以同管敷設,電源線是單獨穿管。
因為“消防啟泵線、電話線,信號線”均是弱電可以合管敷設,不能與強電在一起敷設,電源線是單獨穿管。
2014-11-22 15:29:51