火災自動報警系統
火災自動報警中,地下室有5個防火分區,每個分區都有一個模塊箱,從消防控制室引到地下室的線中,廣播線是只有一根連了5個分區,電源線可以只有一根嗎?消防信號線、消防專用固定電話線、手報的消防通訊線呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣播的電源線一根可以,信號線要根據回路數量,每個回路一根信號線,每個回路的數量不能超過規范允許的數量180點以內,消防電話和手報電話應分別敷設,手報電話線最好是兩個分區敷設一根,
敷設電線的數量最好是根據圖紙設計