蠟筆曉雨 2014-11-19 20:23:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3552查看 3回答
請大神幫我看下這個板鋼筋是雙層雙向還是單層雙向?
屋頂層是有表明雙層雙向的,其它層沒有,那是只要布 底筋 負筋 和分布筋就可以了嗎? 分布筋在哪里設置? 受力筋中的馬凳筋還需要設置嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中鋼筋只有板底鋼筋和板負筋,未注明板底筋為c8-200,板負筋的分布筋為a6-200。
一般有負筋的板不布置板頂鋼筋了。
2014-11-19 20:32:07
-
屋頂層是有表明雙層雙向的,其它層沒有,那是只要布 底筋 負筋 和分布筋就可以了。
分布筋在板的負筋屬性里輸入設置,受力筋中的馬凳筋在板屬性里設置。
2014-11-19 20:26:36
-
你好:分別定義受力筋和負筋,分布鋼筋在負筋中輸入
2014-11-19 20:39:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看