realfox@126.com 2014-11-18 16:31:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10109查看 3回答
梁的鋼筋原位標注中,4B22(2/2)表示什么意思
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是4根22的鋼筋,兩排布置,第一排2根/第二排2根。
但這樣的標注不標準,不應該帶括號,應該是4B22 2/2
2014-11-18 16:55:18
-
已采納設計筆誤。原位標注4B22 2/2才是正確的,表明該位置4根二級鋼筋,其中第一排2B22(凈跨長1/3),第二排2B22(凈跨長1/4)。軟件操作:在梁原位(圖示相對位置)輸入4B22 2/2(注意空格)
2014-11-18 17:01:50
-
已采納
表示該位置的原位標注為4根22的二級鋼分兩排布置!那個括號是標識錯誤。你被它誤導迷惑啦!
2014-11-18 17:03:14
-
梁底部鋼筋原位標注2B16+4B20 4/2 ,代表什么意思?
梁底部鋼筋原位標注2B16+4B20 4/2 ,代表什么意思?是第一排筋2B20,第二排筋2B16+2B20嗎?如果是哪個是角筋,哪個是中部筋?
-
梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?
梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?梁原位標注里左支座筋6b12 (-2)/4括號里面是什么意思?
-
老師您好,鋼筋原位標注中下部鋼筋 9C25 2(-2)/7,其中(-2)表示什么意思,謝謝
老師您好,鋼筋原位標注中下部鋼筋 9C25 2(-2)/7,其中(-2)表示什么意思,謝謝補充問題: 軟件中有辦法輸入嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看