realfox@126.com 2014-11-11 09:39:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 1回答
墻體鋼筋的問題
我想問一下各位高手,框架結構填充墻和砌體填充墻它們的墻體鋼筋的布置有什么區別?我這是一個四層的標準的菜市場,整個是框架結構的,請問我墻體的布筋是應該按第一個來還是第三個來?是要布置通長鋼筋還是只布置,各個十字,DING 字,轉角處的拉筋? 而又哪圖二里的拉筋,好像那個軟件里沒有這樣鋼筋形式,這又怎么弄?另外這只是一個三級搞震的建筑,如果按通長鋼筋的布置 拉筋入墻深度不少于700又怎么來布置?求各位幫忙!謝謝啦!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
墻體鋼筋的問題
答:1、2、3設計全部打勾了,兩種鋼筋都應布置的。一、在墻體定義時定義第三點的說明。二、1、2用自動生成功能后,查看不合適的手工增減。
2014-11-11 10:48:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看