yuwei838402 2013-03-31 09:21:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 3回答
高分懸賞,急需!!暗柱中鋼筋設置成綁扎,但計算結果為什么沒有計算綁扎長度
現在算了一幢房子,其暗柱中的鋼筋小于16的,全部設的綁扎。但計算結果的式子中,卻沒有計算綁扎? 2、箍子的搭接方式是綁扎,但為什么成紅色字體? 這樣,一層的暗柱,我就相差8T的鋼筋。 如下圖。急!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要在工程設置中進行設置就可以了
2013-03-31 11:19:24
-
1、柱子在計算設置中是按樓層計算露出長度的,并且長度值可以修改;檢查搭接長度是否在下一層鋼筋長度之內; 2、紅色是軟件默認,可以根據構件形狀自動修改長度,沒必要考慮。
2013-03-31 10:35:04
-
你點開這根暗柱的屬性,查看一下搭接設置,是不是設置為綁扎
2013-03-31 11:13:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看