貓兒 2014-10-17 11:11:18 | 湖北省 安裝 | 937查看 1回答
總等電位聯結與金屬管道聯結的問題
總等電位箱在廠房(長度100m)左邊,1根噴淋進水管和2根消防總進水管都從廠房右邊進入,這怎么與總等電位箱連接,分別出兩根聯結線與噴淋進水管和消防進水管相連嗎,橫穿廠房嗎?問題補充:所有的接地一定要接到等電位箱去嗎,還是只要接到接地網上就可以了,等電位箱不是與接地網接通了嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在最近的地方連接
2014-10-17 16:55:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看