37****@qq.com 2014-10-17 06:50:19 | 重慶市 安裝 | 1575查看 3回答
從低壓柜引出的豎直干線電纜引到配電箱,豎直干線電纜分支處該從哪里算起?
從低壓柜引出的豎直干線電纜引到配電箱(如下圖),豎直干線電纜分支后又一段小電纜,那么這段小電纜該從哪里開始計量呢?問題補充:我是說的WDZNB-YJY-5X4-S32這段電纜?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在分支處(如圖)應該有個T接箱或穿刺接頭的,WDZNB-YJY-5X4-S32電纜應該就從這個T接箱或穿刺接頭分別連接到配電箱-3ALq1和-3ALq2
此接頭,就在平面圖的"T"接處,很好找的。
在平面圖上仔細找了,沒發現。它這個是從低壓柜出線然后經過橋架,會不會可能在電井里分支,然后小電纜沿橋架引至配電箱,又或者是在橋架中分支呢?答:應該在橋架中分支。分支太早,電纜長度增加的多,不劃算。
但是分支的是小電纜,按理來說,這樣還劃算些吧。答:分支后就是兩根小電纜。兩根小電纜的錢一定會比一根大電纜的錢多的
但是干線圖上是樹干式的,而且主電纜也是2根大電纜。
答:2根大電纜會變成4根小電纜啊,肯定是1根大電纜變2根小電纜的,不然怎么分支?因為沒有看到平面圖,施工的原則一定是怎么省錢怎么來的。如果在橋架分支最省錢,那就在橋架里分;如果在電纜井分支最省錢,那就在電纜井分。無論如何,是要結合平面圖衡量的
2014-10-18 09:01:07
-
1、分支電纜從配電箱開始至設備電機
2014-10-17 10:47:28
-
分支電纜在豎井內預留長度按照中間接頭預留長度計取
2020-04-12 11:43:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看