  • 請問這個電纜頭和電纜預留是怎么計算的?

    一般電纜從配電柜引出有一個電纜頭,引入配電箱有一個電纜頭,定額預留長度是1.5m,總共2個電纜頭,預留3m電纜

    但是經過電纜T接箱時,是我這樣理解的嗎?

    1.主電纜從配電柜引出有一個主電纜頭,引入T接箱有一個主電纜頭,然后T接箱引出分支電纜有一個分支電纜頭,引入配電箱有一個分支電纜頭,總共4個電纜頭,預留6m電纜?

    2.實際從主電纜電井上來,分支電纜引入配電箱這段長度也才0.5m,預留的電纜是不是不合理?

    電井

    預留長度

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    計量規則:1、電纜的預留量按箱體的半周長計算。2、一根電纜計二個電纜頭(太長時可能有中間頭)。

    2019-11-20 10:12:44 

  • 預留和敷設長度無關,是為了在箱柜里接線預留的,這是規定,按這計算沒錯的