程春濤 2015-08-13 09:36:01 | 重慶市 安裝 | 1859查看 3回答
電纜分支頭的問題
一跟豎直主電纜YJV-4*95+1*50在每層樓接配電箱子分出YJV-5*16的電纜(共4層)。問題1:分支處是該提電纜終端頭,還是該提電纜分支頭呢? 問題2:電纜分支頭是否需要計量? 問題3:如需,分支頭如何執(zhí)行定額(重慶08定額)。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:干線采用T接箱接線,每個箱內95mm2的電纜頭計算兩個,16mm2的電纜頭計算一個,然后乘以T接箱的個數即可。
2015-08-13 09:51:00
-
1:分支處是該提電纜終端頭,
2:電纜分支頭是需要計量。
3:如需,分支頭執(zhí)行電纜終端頭定額
T接箱是要算量和套定額的
2015-08-14 11:21:51
-
1:分支處是該提電纜終端頭,還是該提電纜分支頭呢? 如圖
2015-08-13 09:45:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看