大運河 2014-09-23 21:57:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2082查看 5回答
加腋鋼筋是2排還是1排。
如圖所示,請問加腋鋼筋,就是那個斜鋼筋是2排還是1排。就是加腋鋼筋是不是和梁的底筋一樣排數,梁底筋2排,梁加腋筋就是2排嗎?請高手指教!多謝了!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個是屬于梁豎向加腋,那個斜鋼筋就是1排。
2014-09-23 22:22:56
-
如圖所示 集中標注中的4C25/7C28的意思是下部筋分兩排布置,一排4根25的 一排7根28的 并不是加腋鋼筋
2014-09-23 23:27:10
-
梁的集中標注不是加腋鋼筋,加腋鋼筋按標圖應在梁下部加腋支座處注寫,集中標注的鋼筋4C25/7C28是梁下部通長鋼筋,是分兩排布置的。
加腋鋼筋布置看標圖
2014-09-23 22:50:52
-
看了您截圖分析:WKL4-6(8)500*1000y1000*350C10-100/200(4)4C28;4C28/7C28表示屋面梁號為4-6跨數8跨截面寬500截面高1000,梁加腋長1000高350寬等梁寬(有可能局部加腋,因為集中標注沒顯示加腋鋼筋信息,您可看看原位標注加腋鋼筋信息應體現的),箍筋c10@100/200肢數4,上部鋼筋4c28,下部第一排4c28第二排7c28
軟件操作:您畫梁圖元‘原位標注’點擊梁在下方表格輸入原位標注相關鋼筋信息,找到圖示梁跨輸入腋長、腋高和鋼筋信息即可
2014-09-24 08:12:33
-
圖中的集中標注沒包括加腋部分的鋼筋,,在這根梁的起點或終點找找看鋼筋信息,,在原位標注表格內能輸入加腋鋼筋信息。
2014-09-24 08:54:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看