26****@qq.com 2014-09-12 16:22:17 | 湖北省 其他專業 | 2090查看 4回答
配電箱到辦公室配電箱電纜接線問題!
1。如圖是每個辦公室配電箱2AL到總配電箱2ALB1都要牽出一根電纜嗎? 2.如果每個辦公室配電箱到總配電箱都要一根3*6的電纜,那么有52個配電箱電纜長度不就是52乘以總配電箱到各個辦公室配電箱的長度,這樣是不是錯了!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:系統圖體現的很清楚,共計是三個回路,第一個回路是供1~17#配電箱,第二個回路是供17~18#配電箱,第三個回路是供20~52#配電箱的,所以是三根電纜,計算三根電纜的總長即可。另在分支處做電纜T接,匯總T接部分的分支電纜長度,合計電纜工程量后,要按照電纜的計算規則再計算電纜的附加長度,計算完電纜的總長度后再按總長度增加2.5%。
2014-09-13 16:09:40
-
如圖是每個辦公室配電箱2AL到總配電箱2ALB1都要牽出一根電纜嗎?是的 2.如果每個辦公室配電箱到總配電箱都要一根3*6的電纜,那么有52個配電箱電纜長度不就是52乘以總配電箱到各個辦公室配電箱的長度,不對,應該是52個配電箱單獨到每個配電箱對策電纜長度之和
2014-09-12 17:13:00
-
1、如圖是每個辦公室配電箱2AL到總配電箱2ALB1都要牽出一根電纜。 2.如果每個辦公室配電箱到總配電箱都要一根3*6的電纜,有52個配電箱電纜長度不是52乘以總配電箱到各個辦公室配電箱的長度,系統圖中W1~17#配電箱是一個供電回路;W18~19#是一個供電回路;W20~52是一個供電回路,所以只計算三條電纜長度即可,每個供電回路是串聯連接。
2014-09-12 17:18:09
-
第一個問題:不,總共只從總配電箱內拉出三條電纜,每條均為3*6。總配電箱內配6組引出線開關,其中的三組各引出一條電纜3*6,剩下的三組為備用。
第二個問題:弄清了第一個問題后,第二個問題就好理解了。三條電纜線3*6(干線)長度之和,再加上干線分出到各辦公室配電箱的電纜線3*6(分線)之和。
最后補充說明一下,每條干線上的各辦公室配電箱,相互之間的關系是并聯,而非二樓老總所說的串聯關系。
2014-09-12 21:21:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看