  • 圈梁及過梁

    圖紙說明:填充墻高超過4M時,在墻體半高處(或門洞上皮)設置一道與柱邊接的通長水平墻梁,其截面尺寸為墻寬*180 ,縱筋4C12 箍筋A6@250 在門窗洞上皮設置的水平墻梁兼作過梁,其配筋及截面不小于本說明中過梁表中的規定。下附過梁表圖及門窗表 1.圈梁鋼筋與過梁鋼筋都不同,那在門洞位置該怎么設置?是設置一道通長水平墻梁再設置一道過梁(那就通長水平墻梁與過梁同時都存在)?還是在門洞上皮的通長水平墻梁配筋按過梁配筋(取大值) 2.第三圖是過梁要求高度與洞口到結構梁底高度不足時整體澆筑圖紙 圖紙就給了這些信息,我真不知道怎么布置

    門窗表

    過梁配筋

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以把圈梁標高設置為門洞頂,過梁配筋大于圈梁的,圈梁在門洞處斷開,布置過梁。