小張 2014-09-11 17:26:41 | 陜西省 安裝 | 1260查看 3回答
配線配管的計算
在強電系統圖中N1 照明BV-3*2.5-PC20-CC,,在照明平面圖中N1照明線路標明的有三根線,有四根線,到開關這段線路未標明,我一般是這樣計算的,標明的按平面圖中計算,沒有標明的按系統圖中的BV-3*2.5計算,到單聯開關這段按兩根線計算,到雙聯開關按三根線計算,不知道這樣算,還有線管,是不是要按照設計說明的配管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你計算的正確,配管是要按照設計說明配。
2014-09-11 19:56:44
-
理解和計算沒有問題的,但是需要注意導管口徑,一般設計都有一個說明,建議樓主查閱后確認。
2014-09-12 08:20:04
-
你的理解和計算方法是正確、合理的,就是這樣計算。
2014-09-11 19:56:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看