鯢丘 2014-09-10 10:23:10 | 廣東省 其他專業 | 2919查看 2回答
請問1#樓的懸挑板中板鋼筋錨固長度由原來的La變?倍的懸挑長度這個工程量需要計算嗎?
設計變更所說“1#樓的懸挑板中板鋼筋錨固長度由原來的La變?倍的懸挑長度”,而工程簽證說具體產生的工程量為2#樓的,請問1#樓那個懸挑板中板鋼筋錨固長度由原來的La變?倍的懸挑長度這個工程量我需要計算嗎??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納個人認為應該按變更通知要求計算這部分鋼筋。
2014-09-10 13:57:16
-
已采納設計變更所說“1#、2#樓的懸挑板中板鋼筋錨固長度由原來的La變?倍的懸挑長度”,而工程簽證說具體產生的工程量為2#樓的,那就說明1#沒有這么做,1#樓那個懸挑板中板鋼筋錨固長度由原來的La變?倍的懸挑長度這個工程量就不需要計算。
2014-09-10 14:06:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看