土木系007 2014-09-01 16:30:16 | 江蘇省 土建 | 653查看 1回答
腳手架問題
室內外高差15cm,一層層高4.8m,二層層高4.2m,三層同二層。有女兒墻最高處樓梯處17.1m.我的問題是:砌墻腳手架外架子套19-4定額,(內墻砌墻超過3.6)套砌墻腳手架外架子單排高12m內19-2,滿堂腳手架基本層高5m19-7,滿堂腳手架基本層高5m內(澆搗架手)19-7*0.3這個腳手架定額套的對不對??用江蘇省建筑與裝飾工程計價表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對的,但超過3.6套外架是單排還是雙排,要看施工方案的,為了結算不扯皮,最好做個超高腳手架搭設方案作為套定額的依據
2014-09-01 20:25:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看