楊光 2013-05-05 15:16:14 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2586查看 4回答
梁與剪力墻搭接
一短肢剪力墻有一個轉角暗柱一個邊緣暗柱中間有一段墻,我的梁是只搭到邊緣暗柱還是轉角暗柱,這兩種鋼筋量不同,搭到轉角暗柱梁就要通過砼墻。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 剪力墻結構的框架梁可以以暗柱為支座,也可以以剪力墻為支座,實際施工中都是以剪力墻為支座的,即梁縱筋都是直錨的。 軟件里這種以平行墻為支座的框架梁,布置的時候最好還是布置到暗柱的中或另一方向的軸線上,不需要貫通剪力墻身的。 剪力墻覆蓋暗柱時,有暗柱的地方剪力墻的鋼筋是不會計算的,和剪力墻平行的一側暗柱處,只有水平筋通過暗柱,垂直筋是不會計算的。
2013-05-06 09:40:49
-
梁搭到邊緣暗柱即可
2013-05-05 15:19:03
-
這需要看設計的要求,一般是到暗柱位置,剪力墻上是沒有框架梁。
2013-05-05 15:17:47
-
請看示意圖片,剪力墻上一般都有暗梁設置的,你看看結構說明
2013-05-05 15:33:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看