楊楊 2013-05-02 17:23:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4303查看 2回答
墻柱垂直筋定尺
如果層高是3米的樓層 那是不是墻柱垂直筋定尺都設置層3000,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果層高是3米的樓層 那是不是墻柱垂直筋定尺都設置層3000, 層高是3米的樓層,墻柱垂直筋定尺不一定設置3000,應按實際鋼筋的長度來設置,定尺長度是指鋼筋的實際采用或購買時的長度,如8000,它是指通長的鋼筋中超過此長度計算搭接,與樓層高度沒有直接關系,在軟件中,樓層是3米時,一般就不用考慮定尺長度,鋼筋是不會超過定尺長度的,軟件按標準圖集中的做法,一般是按每個樓層一個搭接來考慮的。
2013-05-02 17:37:31
-
不需要。軟件默認設置是按自然層來計算接頭個數的,所以你還不能把定尺長度輸為3000,否則層高超過3000的接頭計算就會出錯
2013-05-03 09:41:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看